bjn 2012-05-07 14:27:23 | 河北省 安装 | 1625查看 3回答
请问:钢结构厂房消防管道设计说明要求:不采暖房或室外露管道需做保温,
请问:钢结构厂房消防管道设计说明要求:不采暖房或室外露管道需做保温,该工程未说采暖还是不采暖,请问是做保温还是不做呢(该管道为地埋和室内外露两种)
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、不采暖房或室外露管道需做保温,该工程未说采暖还是不采暖,那就看是否有采暖系统,或问设计,如无采暖系统,埋地和室内外露管道都要保温; 2、如有采暖系统,埋地的需要做保温,室内外露管道就不需要;
2012-05-07 15:16:57
-
该要求是管道防结露保温,外露部分应该做保温的
2012-05-07 14:48:35
-
看厂房有没有采暖系统。
2012-05-07 14:34:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看