• 2011定额防雷接地问题

    1、竖井管道与圈梁连接的接地线套什么定额? 2、桥架接地怎么计算,套什么定额? 3、卫生间每个LEB箱与插座、金属管道的连接线套什么定额? 4、屋顶避雷网的支架需要计算吗? 第一次做这接地,求高手指教!能详细点吗,谢了
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、竖井管道与圈梁连接的接地线套什么定额?套接地跨接线连接。 2、桥架接地怎么计算,套什么定额?套接地母线定额。按桥架长度计算。 3、卫生间每个LEB箱与插座、金属管道的连接线套什么定额?LEB箱套接线箱定额即可。金属管道的连接线套接地跨接线连接。 4、屋顶避雷网的支架需要计算吗?支架不用单独计算,综合在避雷网定额中了。

    2012-05-08 15:04:38 

  • 1、竖井管道与圈梁连接的接地线套什么定额? 2、桥架接地怎么计算,套什么定额? 1和2一般用扁钢连接,可套用镀锌扁钢明装定额 3、卫生间每个LEB箱与插座、金属管道的连接线套什么定额?按电气穿线定额 4、屋顶避雷网的支架需要计算吗?不需要考虑

    2012-05-08 15:00:07 

  • 1、竖井管道与圈梁的接地连接线应该套‘接地跨接线安装’的定额子目。 2、桥架的接地连接分为三种: 一种是桥架与桥架之间的接地线连接是包含在桥架安装的定额子目内容之中的,既不能再单独另行计算。 另一种就是桥架与接地系统的接地部位的接地连接,则应该套‘接地跨接线安装’的‘构架接地’的定额子目。 再一种就是如果设计沿桥架通长敷设接地线,或者桥架采用镀锌扁钢、圆钢或者其他材质的接地线引出与一定距离的接地系统进行连接接地时,就应该计算接地母线工程量并套‘室内接地母线敷设’的定额子目。 3、卫生间的等电位接线盒与一般接线盒规格尺寸几乎相同,应该套接线盒安装的定额子目,主材名称修改为等电位接线盒、输入规格和单价即可。等电位接线盒与插座、金属管道的接地连接应该套‘接地跨接线安装’的定额子目。建筑物的总等电位接线箱或者单元、楼层的等电位接线箱安装,则根据箱体规格套‘接线箱安装’的定额子目。 4、房顶屋面避雷网的支架是不能单独计算的。因为采用沿折板支架敷设方式或者是沿混凝土块敷设的子目内都已经包含镀锌扁钢支架或者扁钢卡子了。