14****@qq.com 2012-05-08 19:39:23 | 安徽省 其他专业 | 1717查看 4回答
120墙内砌体加筋为2A6@500吗?
240墙内砌体加筋一般为2A6@500,而120墙内砌体加筋也为2A6@500吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳砌体施工质量验收规范要求:砌体墙厚每120墙厚砌体加筋不少于1A6@500,但对120墙内砌体加筋必须设置2A6@500。
2012-05-09 10:19:35
-
120墙内的砌体加筋同样是2根。
2012-05-08 19:41:17
-
240墙内砌体加筋一般为2A6@500,而120墙内砌体加筋也应为2A6@500的。
2012-05-08 19:44:59
-
240墙内砌体加筋一般为2A6@500,而120墙内砌体加筋也为2A6@500。
2012-05-08 20:18:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看