点点滴滴 2012-05-09 09:55:33 | 北京市 其他专业 | 3263查看 3回答
请问下关于电力变压器试验和电力变压器系统试验的问题
配电室里有2台变压器,10台高压柜(10KV),20台低压柜(1KV) (1)请问都应该计取哪些调试费用? (2)是否包括:送配电装置系统试验调试 1KV以下 20台 送配电装置系统试验调试 10KV以下 10台 变压器试验调试 2台 电力变压器系统调整 2台 (3)电力变压器试验和电力变压器系统试验调试内容基本相同,是否需要同时调试? 供电局施工队解释是变压器试验一遍,高低压柜系统调试一遍,然后整体系统联合调试一变。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、2台变压器系统调试费,送配电装置系统试验调试 1KV以下 20个系统, 送配电装置系统试验调试 10KV以下 10个系统,还应包括10KV、1KV母线系统调试,10KV避雷器调试,10KV、1KV互感器调试,10KV、1KV双电源自动切换系统调试,接地系统调试,10KV小电流接地调试,中央信号系统调试; 2、电力变压器试验和电力变压器系统试验调试内容基本相同,不是同时调试的,变压器系统调试包括了电力变压器试验; 3、供电局施工队解释是变压器试验一遍,高低压柜系统调试一遍,然后整体系统联合调试一变这是施工程序,供电局解释是对的,最后当然要进行联合系统调试,不然怎么能知道变配电系统是否运行正常。
2012-05-09 10:59:15
-
除了你列的项目外还需要做高压电缆试验,母线试验,接地电阻试验,发电前局里还要做保护定值,CT、PT、避雷器、继电保护试验
2012-05-09 10:57:49
-
1、你所提到的所有项都应该计算是对的。 2、另外还应该有高压电缆试验;高低母线试验;低压母线试验;接地电阻试验;避雷器试验;中央信号装置试验;电容器试验。 如果是高压双电源供电时,还应该计算吧套备用电源自动投入装置的调试。 如果有其他特殊保护装置时,还得套相应的定额子目。 3、至于供电局所说的变压器系统调试要套两遍是有待商榷的。详细查阅相关子目的工作内容包含就比较清楚明了。
2012-05-09 11:32:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看