一民 2012-05-09 19:55:39 | 江苏省 云翻样 | 891查看 4回答
筏板基础计算
筏板基础中墙板钢筋应插在筏板基础内,但在墙下增加暗梁后墙是否要插到暗梁里?锚固怎么计算?是否有规范要求
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:剪力墙的插筋与筏板内有没有暗梁是没有关系的,都按没有暗梁计算插筋。插到筏板底加弯钩。
2012-05-09 21:02:47
-
暗梁不影响插筋的计算。
2012-05-09 20:08:04
-
筏板基础中墙板钢筋应插在筏板基础内,但在墙下增加暗梁后墙是否要插到暗梁里?锚固怎么计算?是否有规范要求 筏板基础中墙板钢筋应插在筏板基础内,墙下增加暗梁与插筋没有直接的关系,插筋插到筏板内,只要够锚固或设计有要求时按设计,锚固长度与筏板砼标号和钢筋直径、级别有关系。
2012-05-09 21:42:51
-
不需要!暗梁不是梁!只是墙的加强带,所以对计算没有影响
2012-05-12 09:37:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看