• 板负筋根数计算疑惑

    下面3轴负筋根数,我理解1为=(F-M轴长度-梁宽-50*2)/200)+1;理解2是=(F-K轴长度-梁宽-50*2)/200+1+(M-K长度-梁宽-50*2)/200+1+K轴再加1根。上面哪种理解正确。在软件中我在F-K轴中画线布置双边负筋,在M-K轴中画线布置单边负筋,计算结果中的根数我不太理解,请专家解惑。

    负筋根数

    画线布置

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    问题补充:我暂按照理解1计算根数,我在CAD图上排了负筋,根数跟软件算的一样,就是有一根负筋距离K轴梁内侧边只有25mm,软件把他识别为右侧单边负筋了,我的理解是否正确,望专家把把脉

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    应该按理解1负筋根数,你绘图计算方法也正确,按画线布置软件计算根数是按画线长度扣减支座除以负筋间距+1计算的

    2012-05-11 16:38:46 

  • 应该是第一种情况。

    2012-05-11 16:29:13 

  • 我理解为负筋是布置在剪力墙端部,也就是负筋不深入剪力墙的

    2012-05-11 16:52:54 