• 水压试验问题

    消火栓系统与喷淋系统需要水压试验吗?什么情况需要水压试验 定额中九、管道安装项目内包括的水压试验内容主要是配合主干管及立管安装时的压力试验,施工完成后的整体压力试验应按第六册《工业管道工程》定额相应项目另行计算。咋解释
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 管路安装完毕后,都是需要进行水压试验的。

    2012-05-10 22:20:00 

  • 消火栓系统与喷淋系统工程在隐蔽检验前一定要做压力实验和严密性试验,否则无法通过验收。如果执行第六册中管道安装的相关子目,就应套压力试验。如果套第七册管道安装的相关子目,就不必套压力试验的子目,已包括在管道安装中。各册用各册的说明,不能混用,并不矛盾。 以下是两册有关试压的定额说明

    立管

    消火栓

    2012-05-11 16:18:59 

  • 这条各地有不同的解释,绝大多数地区的管道安装都包括了压力试验,不能再重复计算的。

    2012-05-11 06:46:26 

  • 管道安装后一般都要进行水压试验的 定额子目中已经包含了该费用,你就不用再计算该费用了

    2012-05-11 07:19:28 

  • 消火栓系统与喷淋系统需要水压试验只要设计承压的管道系统都情况需要水压试验,(排水承压管是进行通球试验) 定额中九、管道安装项目内包括的水压试验内容主要是配合主干管及立管安装时的压力试验,施工完成后的整体压力试验应按第六册《工业管道工程》定额相应项目另行计算。就是说 整体压力试验 执行第六册。 对于第八册而言,整体实验也包括了,你可以查查说明。

    2012-05-11 08:04:28 

  • 按照安装工艺和规范要求管道安装完毕需要水压试验等的检验、检测、调试;单是计价时定额(消防分册)应该是包括了水压试验的费用,套用定额和计算工程量时不应重复计算吧!

    2012-05-11 09:16:06 

  • 定额已经包括了,不需再计算。

    2012-05-11 08:49:32 