ly****@126.com 2012-05-11 10:56:06 | 上海市 钢筋算量GGJ2013 | 786查看 9回答
看不到板内钢筋
布置好现浇板后,想查看一下布筋情况,可啥都没有,看不到钢筋,是我设置的不对,还是哪里出现了问题?能详解一下吗?
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳布置好板后还要布置板上边的钢筋 比如受力筋和负筋 你再定义板的时候只定义了板后 没有定义钢筋信息 所以你看不到钢筋 你要先定义板的受力筋和负筋 然后布置上去 汇总计算之后 在受力筋或负筋的界面上 点击查看钢筋量或者钢筋三维都行 如果在板的界面上查看钢筋时看不到的
2012-05-11 15:48:39
-
布置好板后,还要布置钢筋
2012-05-11 12:52:00
-
用户您好 我经常看到您提问题 希望您及时采纳最佳答案 问题过期系统会自动扣分 我也不用每天给您发邮件了 谢谢
2012-05-11 14:07:33
-
必须在受力筋界面或负筋界面,也可以在大写状态下按显示快捷键。
2012-05-11 11:00:26
-
你只布置了现浇板,有没有把受力钢筋和负筋布置上去啊?
2012-05-11 11:06:37
-
布置板没有布置受力筋和负筋怎么会查看到钢筋,按图纸要求建立受力筋和负筋输入钢筋信息绘图即可
2012-05-11 11:30:27
-
汇总之后才能看到
2012-05-11 18:20:12
-
在画完板后,还要布置板的受力筋跟负筋,才能在板的界面看到你布置上的钢筋,或者你布置上板的钢筋了,但把钢筋给隐藏了,点击绘图界面,选择构件图元显示,将板受力筋,板负筋,打上对勾,就能看得见了啊。
2012-05-11 19:05:43
-
布置好现浇板以后,是没有钢筋的,你需要在布置班的主筋和板负筋,因为每块板的钢筋信息是不一样的,所以软件在现浇板中时没有设置钢筋的,需要手工布置上去
2012-05-11 20:32:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看