zf541907 2012-05-11 12:12:22 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 11082查看 9回答
构造柱是否应设置至基础层底?
我这做一个框架结构的商业用房,基础层为独立基础和框架柱,在基础层顶有地框梁平一层结构底,图纸设计说在一层中的砌体墙如果下部没有地框梁则需增加地圈梁,地圈梁下部为条形砖基础,一层砌体中间设置有构造柱,请问此构造柱需要深至基础层条形基础内吗?还是直接放在地圈梁上面?图纸对此也没有说明,只是在一层平面图上标识了构造柱位置问题补充:有部分墙体是放在地圈梁上,地框梁上也有,地圈梁上设置的构造柱需要深至基础层底吗?
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳构造柱深入地圈梁就可以了,因为像你说的这种结构,通常条形基础和地圈梁之间还要砌筑砖基础的;在网上上面也是一样构造柱植筋要深入楼层圈梁里面,刚好形成一个闭合的整体,提升了结构整体刚度,有利于抗震要求
2012-05-11 17:05:36
-
不需要,构造柱的纵筋锚入基础梁就可以。
2012-05-11 12:16:07
-
构造柱需要深至地圈梁。
2012-05-11 13:39:46
-
构造柱的纵筋锚入地框梁就可以
2012-05-11 13:46:06
-
构造柱是随着墙体走的,有墙体的地方才有构造柱。
2012-05-11 14:12:12
-
按它所处位置,软件会自动识别,也就是说必须对应独立基础、桩承台、基础梁底开始计算。
2012-05-11 12:18:28
-
构造柱不需要深至基础层条形基础内,直接放在地圈梁上面。
2012-05-11 12:19:51
-
构造柱从基础上面就可以了。主要是根据图纸说明。
2012-05-11 12:29:28
-
构造柱直接在地圈梁上生根即可
2012-05-11 20:38:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看