sugar_沫沫 2012-05-11 18:15:16 | 浙江省 其他专业 | 818查看 2回答
从配电房拉出一根电力电缆VV4X35/FC.SC100 深埋0.8m接到室,这一步应该套那些定额?
从配电房拉出一根电力电缆VV4X35/FC.SC100 深埋0.8m接到室,这一步应该套那些定额? 主材和安装费分别怎么列? 因为新接触电力部分,不是很做得来。请高手们指点~问题补充:很急的问题。。 工程是浙江的一个旧城改造综合楼的电气部分
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆套管 电缆安装 电缆头制作安装 挖填土方 路面恢复
2012-05-11 18:21:42
-
主材和安装费分别怎么列? 因为新接触电力部分,不是很做得来。请高手们指点~ 需要套电缆安装,电缆保护套管安装,你这属于直埋管道要计算挖填土方,电气定额里面都有这些定额的。
2012-05-11 18:57:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看