• 现浇板的负筋设置

    在布置楼板负筋时,布置方式不管是选“支座外边线布置”还是“支座内边线布置”,最后图中显示的都是一样的。选择的布置方式不同是不是对钢筋的算量是否有影响啊?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    选择的布置方式不同是对钢筋的算量是有影响,他是指你输入的尺寸是从哪里开始算的长度,然后软件会根据这个布置方式进行计算负筋,软件显示都是一样的,但是计算结果是不一样的,你可以试一试,选择一种布置方式,汇总计算,然后点击负筋,就能看到负筋的计算是从哪里开始的,选择布置方式不同,计算结果也就不同

    2012-05-11 20:03:37 

  • 选择的布置方式不同肯定是对钢筋的算量是有影响。

    2012-05-11 19:13:11 

  • 有影响的,在定义负筋选择支座外边线布置”,还是支座内边线布置,两者有关系

    2012-05-11 19:47:03 

  • 重点把负筋长度尺寸标注对了就行。

    2012-05-11 19:26:43 

  • 这个肯定对算量有影响!

    2012-05-11 19:20:30 

  • 选择的位置不同,计算长度的起点不同,结果就不同

    2012-05-11 22:59:28 

  • 这个影响实在是太大了,外边线布置的话你的单边负筋长度是包含支座宽度的,计算比实际偏小。内边线是正确的布置方式,不含支座宽度的。

    2012-05-11 23:50:01 