摩托车大侠 2012-05-11 19:36:38 | 湖北省 土建 | 2415查看 4回答
关于给排水中的止水环?
1.我们在做一个小区,给排水图纸上没有明确说 要做止水环。 但是我想知道 规范上是不是要求 一定要做? 我是施工方,因为图纸没要求, 如果做了,是不是要找甲方签证? 2. 小弟施工现场 门口道路硬化, 本来应该是属于措施费的,但是我们在道路里面埋设了一些钢筋,这些钢筋的费用能不能找甲方做个签证?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、在给排水中的防水套管是必须做止水环的,其他的可以不做,如甲方要求时按要求签证,没有就不做。 2、在道路中增加钢筋,是甲方要求的还是图纸中要求的,都没有要求,自己增加的,不能签证。
2012-05-11 20:12:00
-
要做止水环如果图纸没设计最好咨询设计单位和建设单位,如果上述两者不同意,就不要施工 小弟施工现场 门口道路硬化, 本来应该是属于措施费的,但是我们在道路里面埋设了一些钢筋,这些钢筋的费用能不能找甲方做个签证? 如果图纸已经设计,不能签证,未经建设单位同意,私自加钢筋,不预签证
2012-05-11 19:41:35
-
穿越外墙的套管必须做止水环
2012-05-11 21:32:52
-
规范规定穿越阳台、卫生间、厨房、屋面的套管管道必须做止水环。 措施费中的道路硬化,如果需要加筋处理应该通知建设单位办理必要的签证。
2012-05-14 12:15:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看