me****@163.com 2012-05-11 20:10:31 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 1387查看 4回答
老师,斜屋面板如何设置温度筋?
老师,结构说明中提到要在斜屋面板负筋未拉通处均设A6@200双向温度筋,与板负筋搭接长度为200mm,请问如何设置?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在画上平板时布置上受力筋、温度筋,然后再用三点斜板功能即可。
2012-05-11 20:25:41
-
你可以按正常的平板布筋方式进行分布筋及温度筋的布置,只是在计算设置中修改温度筋与板负筋的搭接长度为200,软件默认为150
2012-05-11 22:56:42
-
按正常布置板受力筋一样布置,定义板的斜高,受力筋按每块斜板布置,在没有面筋的板上布置温度筋
2012-05-12 08:32:29
-
可以按负筋 画线布置就可以
2012-05-12 08:53:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看