xt****@163.com 2012-05-11 23:09:35 | 山东省 土建算量GCL2013 | 1601查看 4回答
圈梁代过梁时的施工问题
如果实际施工中 过梁跟圈梁 在一个顶标高上 但是过梁比圈梁的截面高度尺寸大那圈梁应该怎么代过梁? 例如:过梁240*500 圈梁240*300 顶标高都是3.6m,门窗洞口顶标高3.1m;如果圈梁代过梁了,圈梁到达不了门窗洞口顶标高怎么办?500-300=200mm,也就是说圈梁代过梁的时候,如果没有过梁,那圈梁跟门窗洞口顶标高相差200mm的空隙。 求高手解释!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、11G329-2第1-20页,圈梁兼过梁按工程设计;最好让设计明确; 2、一般过梁比圈梁的截面高度尺寸大,圈梁就不能兼过梁,按各自截面,分别配筋; 3、新疆砖混结构构造图集明确规定:圈梁兼过梁,梁断面、箍筋规格取两者大的,圈梁、过梁纵筋全部全部通过; 4、套定额,也是圈梁、过梁、单独计算; 供参考
2012-05-13 23:46:01
-
你所说的问题一般设计都有注明,若无注明,实际施工中一般这样处理:圈梁按原设计施工,过梁按标准图钢筋只配底部钢筋,箍筋做成开口箍的形式,过梁伸入墙内的长度按标准图长度,过梁与圈梁同时一体浇筑,如楼上图示;如果过梁长度大于2700mm,应由设计单位另行设计。
2012-05-14 11:02:08
-
当圈梁顶标高与过梁顶标高平齐时,圈梁纵筋贯通过梁,过梁主筋置于过梁下部,过梁的箍筋沿过梁全长布置,圈梁箍筋布置至过梁边缘,过梁长度为洞口宽度加2*过梁伸入墙内的长度;计算过梁的纵筋时,需要扣除过梁的上部纵筋 实际施工中,圈梁和过梁的钢筋已经绑在一起,然后把这个钢筋笼一起浇筑。不过在算砼时,需要把圈梁和过梁重复的地方要并到过梁里面。
2012-05-14 10:29:00
-
如果实际施工中 过梁跟圈梁 在一个顶标高上 但是过梁比圈梁的截面高度尺寸大那圈梁应该怎么代过梁? 回复:设计施工总说明及过梁大样图都有明确要求,门窗洞口上部设计要求采用过梁时,此部位就按过梁来考虑。一般都按标准图集施工。 例如:过梁240*500 圈梁240*300 顶标高都是3.6m,门窗洞口顶标高3.1m;如果圈梁代过梁了,圈梁到达不了门窗洞口顶标高怎么办?500-300=200mm,也就是说圈梁代过梁的时候,如果没有过梁,那圈梁跟门窗洞口顶标高相差200mm的空隙。 求高手解释! 回复:设计总说明有明确做法。见某设计施工图截图
2012-05-14 15:01:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看