mucao 2012-05-12 17:33:42 | 湖北省 其他专业 | 1424查看 4回答
空调供回水顶平的问题
各位大仙,请问空调供回水必须做顶平吗,说什么中心对齐会形成气囊,不利于排气,但是又说水流速度超过0.25m/s,水中的气就不会浮升,到底要怎么标准,国家有明确的标准规定吗??
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳各位大仙,请问空调供回水必须做顶平吗,说什么中心对齐会形成气囊,不利于排气,但是又说水流速度超过0.25m/s,水中的气就不会浮升,到底要怎么标准,国家有明确的标准规定吗?? 正常的做法就是设置适当的坡度,确保管内积气能够排除,可以采用高点处设自动排气阀,进行排气,减少管道坡度。
2012-05-12 21:00:51
-
施工规范上有说明的,空调管道、蒸汽管道必须顶平!
2012-05-19 17:18:59
-
很少做顶平的,一般的是在末端最高点设置自动排气阀。
2012-05-12 17:51:19
-
空调系统供回水必须做顶平,变径应该是应偏心上平连接。目的是利于排气。详见"建议按《GB 50242-2002建筑给排水及采暖制量验收规范》.
2012-05-12 17:56:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看