• 板面负筋怎么拉通设置?

    如图~~已知板底钢筋双向为C10@200,第3条中板面负筋标高一致是负筋拉通设置,这句话怎么理解啊?负筋拉通布置用什么来画?用面筋来表示还是跨板受力筋来画?麻烦说具体一点~谢谢了各位大侠~~

    拉通

    板受力筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好!1.负筋不一致时,负筋是无法拉通的。因为在板的变标高处需要断开。 2.负筋拉通布置要用跨板受力筋来画。因为它与面筋锚固长度是不同的。 建议:你用CAD识别,这样又快又不爱出错。

    2012-05-13 13:10:37 

  • 这是双层双向板.你就按双层双向布筋就可以解次

    2012-05-14 14:37:06 

  • 负筋是指板上部支座加强筋,图3.板面负筋标高一致时负筋拉通设置 ,说明相邻板板顶高度一致时,两块板之间支座设置双边标注尺寸叫拉通布置,相邻板板顶高度不一致时,在各板边缘单边标注负筋信息。根据你提供下面图纸没有这项要求,只能按面筋布置

    2012-05-13 14:42:16 

  • 负筋拉通设置 是告诉你 有的地方没有标注的时候 可以把负筋延伸过去

    2012-05-13 17:54:19 

  • 意思为标面标高相同时可以用跨板负筋绘制。

    2012-05-13 21:02:32 

  • 负筋拉通设置 是板标高相同时,相同的负筋在板两边是一根通长的。

    2017-07-14 15:37:15 