板面负筋怎么拉通设置?
如图~~已知板底钢筋双向为C10@200,第3条中板面负筋标高一致是负筋拉通设置,这句话怎么理解啊?负筋拉通布置用什么来画?用面筋来表示还是跨板受力筋来画?麻烦说具体一点~谢谢了各位大侠~~
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好!1.负筋不一致时,负筋是无法拉通的。因为在板的变标高处需要断开。 2.负筋拉通布置要用跨板受力筋来画。因为它与面筋锚固长度是不同的。 建议:你用CAD识别,这样又快又不爱出错。
2012-05-13 13:10:37
-
这是双层双向板.你就按双层双向布筋就可以解次
2012-05-14 14:37:06
-
负筋是指板上部支座加强筋,图3.板面负筋标高一致时负筋拉通设置 ,说明相邻板板顶高度一致时,两块板之间支座设置双边标注尺寸叫拉通布置,相邻板板顶高度不一致时,在各板边缘单边标注负筋信息。根据你提供下面图纸没有这项要求,只能按面筋布置
2012-05-13 14:42:16
-
负筋拉通设置 是告诉你 有的地方没有标注的时候 可以把负筋延伸过去
2012-05-13 17:54:19
-
意思为标面标高相同时可以用跨板负筋绘制。
2012-05-13 21:02:32
-
负筋拉通设置 是板标高相同时,相同的负筋在板两边是一根通长的。
2017-07-14 15:37:15