• 关于板负筋的长度问题?

    板钢筋的平直段长度为1000米,为什么在计算式中是这样的结果呢?不是应该用1000+两边弯勾就是咯么?希望大家能给我讲解一下,谢谢大家。

    平直段

    弯勾

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    从计算结果来看,你的梁的保护层应该是15mm,梁宽200mm,你选择是是中心线,那么软件就会用1000加上半个梁支座100减去保护层15,这就是负筋直段的长度,1085, 板内的弯折是板厚见两个保护层,你的板厚应该是100,保护层15,即:100-15-15=70 梁支座内的锚固是按图集规定计算的,这个锚固值是从负筋进入到梁内就开始算起的,也就是板边和梁边交界处开始算的,36*d指的是36倍的钢筋直径,即:36*8=288,因为梁宽度不够梁宽减保护层200-15=185,所以需要弯折,288-185=103 因为之前软件在计算负筋平直段的时候已经加上了负筋深入梁内的平直段长度,因此软件又把这段平直段减去了,所以你看到的只有900 简单地说就是:用支座外的附近长度(900)加上板内弯折(70)加上负筋锚固(36*8) 你输入的没错,计算的也没错

    2012-05-13 18:24:29 

  • 在定义负筋时,长度未包含支座。你应该定为外边就可以了

    2012-05-14 14:27:09 

  • 一边是在板里弯折70(板厚减去保护层),另一边(103)是锚固到梁里面的,而不是你说的计算方法。 具体规范见11G-1图集第92页的第7条说明

    2012-05-13 18:29:02 

  • 在定义负筋时,长度未包含支座。

    2012-05-13 16:56:08 

  • 板负筋有两种计算长度的方法,一种是计算支座,一种是不计算支座,上图上计算支座的长度+两个弯钩长度,弯钩长度为板厚减去两个板的保护层厚度。

    2012-05-13 20:52:44 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!