vivian 2012-05-14 01:27:02 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 3080查看 9回答
关于承台钢筋的布置
请问这个承台的钢筋怎么布置啊 ?谢谢各位
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你这个承台要按桩承台的环式和厢式配筋来布置.也可有其它钢筋来做比较好
2012-05-14 10:41:32
-
你好:你这个可以用“桩承台”来做。主要设置有三个重点;第一,因为“桩承台”是上下都有钢筋网片,因此横向、纵向受力筋输入要用“/隔开”(例c14@125/c14@125);第二,就是在“桩承台”构件属性里的“计算设置”里,要将“承台上部钢筋弯折长度”和“承台下部钢筋弯折长度”调整为你所需要的长度值;第三,把“桩承台”的底标高调整好。
2012-05-14 05:50:18
-
是桩承台,就按桩承台设置。
2012-05-14 07:34:38
-
建立桩承台,在承台属性中按图纸要求输入长、宽、高,配筋形式选择板式配筋,横向配筋输入C14@125/C14@125,纵向配筋输入C14@125/C14@125,侧面受力筋输入C14@125,在计算设置中按图纸要求承台下部钢筋弯折0,上部钢筋弯折(承台高度减去保护层)
2012-05-14 07:43:04
-
最好是有电子图识别比较好!
2012-05-14 08:17:45
-
这个承台选择按桩承台的环式配筋来布置,墙柱的插筋在节点设置里面调整。
2012-05-14 08:30:22
-
你这个承台要按桩承台的环式配筋来布置。
2012-05-14 07:46:09
-
这种承台我做多了(我是钢筋工).你要按上面2位说的选择桩承台的环式配筋布置.因为它是封闭箍筋形式的.但是现在千赢官网首页登录入口这种承台算出来的量是不精确的.封闭箍筋现场做是3个箍筋一个套一个计算的.也就是箍筋大小不一样.
2012-05-14 09:12:19
-
有电子图导图识别算!