liangyangze 2012-05-15 09:51:25 | 云南省 云翻样 | 886查看 4回答
关于砌体加筋的问题
图纸说明如下: 构造柱与墙体连接处应砌成马牙槎,沿墙高每隔500mm设2A6水平钢筋和A4分布短筋平面内电焊组成的拉结网片,每边深入墙内1.2m;底部二分之一楼层上述拉结钢筋网片应沿墙体水平通常布置。 问题: 1. 底部二分之一楼层包含基础墙体不? 2.此种情况在千赢官网首页登录入口里如何设置?墙体要设置成两个标高吗? 有没有简单方法?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这要在单构件输入中输入计算的。
2012-05-15 09:52:14
-
1、按设计要求是不包括基础, 2、要设置砌体加筋,又要设计拉筋,两个都要计算,目前软件的设置,还存在一定的难度。
2012-05-15 09:55:31
-
使用 自动生成砌体加筋 命令 底部二分之一楼层 指的是 哪层 ?
2012-05-15 10:09:24
-
1. 底部二分之一楼层包含基础墙体不?------如果基础墙较矮,并且是与首层墙同时砌筑的一般要布置。是否布置应该询设计。 2.此种情况在千赢官网首页登录入口里如何设置?墙体要设置成两个标高吗? 有没有简单方法? 具体设置见图。横向钢筋长度可以编辑,锁定。 2A6@150,2为每排根数,150为间距,根据墙宽度设定。
2012-05-15 10:13:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看