12****@qq.com 2012-05-15 17:16:31 | 北京市 安装 | 1458查看 4回答
UVPC发泡排水塑料管承插式连接 如何套定额? 改造工程设计未要求管道消毒,就不用作了吧?
UVPC发泡排水塑料管承插式连接 如何套定额? 改造工程设计未要求管道消毒,就不用作了吧?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳UVPC发泡排水塑料管承插式连接 如何套定额? 改造工程设计未要求管道消毒,就不用作了吧? UVPC发泡排水塑料管承插式连接套室内承插塑料排水管定额。UVPC发泡排水塑料管是材料的一种形式,分发泡、实壁。 排水工程不做管道消毒,只有通球试验、灌水试验已经包含在定额。给水管作消毒冲洗。 给水设计没做要求,要自己根据工程是否所需,进行计算。一般都计算。不用单列,包含在管道安装清单项
2012-05-16 09:51:22
-
UVPC发泡排水塑料管承插式连接 如何套定额? 就套承插式的双壁波纹管就可以的, 改造工程设计未要求管道消毒,就不用作了吧? 排水管道式不需要消毒的,只有给水才有这个要求的,所以是不用做的
2012-05-15 18:28:38
-
应该就套用UPVC管零件粘接的那个吧
2012-05-15 18:31:22
-
排水工程本来就不用消毒的。根据室内还是室外,管径套用排水管道定额子目就行了。
2012-05-15 18:48:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看