xahhsang 2012-05-15 19:45:16 | 陕西省 其他专业 | 1580查看 42回答
请高手指点电缆头计算
如一条YJV3*240+1*120,两头均连接到配电柜。电缆头应如何计算?如何选择定额?
全部回答
(42)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按一根电缆计算两个电缆头。。按大截面的套定额就可以了
2012-05-15 22:01:32
-
电缆两个头,套240截面
2012-05-15 23:25:41
-
如一条YJV3*240+1*120,两头均连接到配电柜。电缆头应如何计算?如何选择定额? 答:两个电缆头,同时套用240平方以内电缆头,定额子目乘以1.2的系数
2012-05-15 23:48:33
-
两个电缆头,再套相应的定额
2012-05-16 07:25:36
-
应该计算2个电缆头。
2012-05-16 07:45:54
-
来学习下的。
2012-05-16 07:48:22
-
电缆不用识别,软件自动计算,一根电缆按两个终端头计算,超过250米计算一个中间接头,热塑式或干包接头根据接头形式套相应铜芯240m2定额即可。
2012-05-15 23:16:52
-
如一条YJV3*240+1*120,两头均连接到配电柜。电缆头应如何计算?如何选择定额? 答:这个问题太简单了。一根电缆两个头,套定额2-628 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面240mm2以下。
2012-05-16 01:16:01
-
套上对应的定额就可以!
2012-05-15 19:51:37
-
电缆头2个,电缆头按240定额
2012-05-15 19:53:50
-
一根电缆两个电缆头
2012-05-15 20:05:52
-
电缆头2个,应该是套电缆头按240定额
2012-05-15 20:27:30
-
一根电缆算两个接头,超过250米计算一个中间接头,根据接头形式套相应定额即可,干包接头套干包接头相应定额。
2012-05-15 20:47:28
-
如一条YJV3*240+1*120,两头均连接到配电柜。电缆头应如何计算?如何选择定额? 一条电缆两个电缆头,套室内铜芯240m2干包式电缆头
2012-05-15 20:54:32
-
一根电缆两个电缆头,电缆头2个,电缆套240电缆定额即可。
2012-05-15 20:37:02
-
电缆接头按两个计算
2012-05-15 21:13:25
-
一条YJV3*240+1*120,两头均连接到配电柜,一共是两个电缆头
2012-05-15 21:29:30
-
新手路过 学习一下
2012-05-15 21:39:40
-
如一条YJV3*240+1*120,两头均连接到配电柜。电缆头应如何计算?如何选择定额? YJV3*240+1*120 两边都是配电箱,计算应该是 图示尺寸*1.025+两边箱子半周长(高加宽)选择相应的4芯铜芯电缆敷设定额 电缆头套相应规格4芯铜电缆头,2个,这么大的电缆,电缆头一般选择塑护套。
2012-05-15 21:46:45
-
电缆头一共2个,电缆头按截面240套定额
2012-05-15 21:51:26
-
一根电缆按两个接头计算,超过250米计算一个中间接头,根据接头形式套相应定额即可,分热塑式或干包接头分别套相应定额
2012-05-15 21:22:32
-
一根电缆两个电缆头,电缆头选择250的
2012-05-15 21:25:11
-
一根电缆按两个终端头计算,超过250米计算一个中间接头,热塑式或干包接头根据接头形式套相应铜芯240m2定额即可。
2012-05-15 21:32:02
-
计算电缆头2个
2012-05-15 21:51:29
-
一根电缆两个头,套240截面铜芯,看定额、计算规则里都有
2012-05-15 21:58:20
-
已请教过施工人员,算2个电缆头
2012-05-15 22:31:58
-
一根电缆一般电缆头2个,在套相应的240定额
2012-05-15 22:33:23
-
计算两个电缆头,套定额按直径区间,还有电缆头的形式
2012-05-16 07:34:39
-
一根电缆两个头,套240截面铜芯,电缆长度超300米算一个中间接头,定额有相应的子目,分铜质和铝质,并有于包式和热缩式
2012-05-16 08:29:04
-
定额的计算规则有说明的,可以好好看看
2012-05-16 08:43:48
-
两个电缆头 有电缆头制作安装这个定额
2012-05-16 08:53:04
-
一根电缆按照两个接头计算,超过250米的计算一个中间接头,根据接头形式套定额即可,干包接头套干包接头相应定额。
2012-05-16 08:01:38
-
两个电缆头啊,铜芯电缆头套定额要注意要乘以系数
2012-05-16 08:12:43
-
进来学习一下的
2012-05-16 08:28:10
-
按两个电缆头考虑吧 ,铜芯电缆头还得注意换算系数;若电缆长度超过250米中间考虑一个中间接头... ...
2012-05-16 08:28:54
-
2个240电缆头,套用对应的定额子目
2012-05-16 09:16:10
-
一根电缆有两个电缆终端头,定额套用按电缆芯线截面最大者
2012-05-16 09:23:40
-
两个四芯240mm2的电缆头
2012-05-16 09:38:53
-
如一条YJV3*240+1*120,两头均连接到配电柜。电缆头应如何计算?如何选择定额? 这样的话就是套2电缆头
2012-05-16 17:33:48
-
如一条YJV3*240+1*120,两头均连接到配电柜。电缆头应如何计算?如何选择定额? 电缆头算2个,如果超过250m,再算一个中间头,电缆套240定额,电缆头套户内干包电缆头240
2012-05-17 11:44:45
-
培训班学习下!
2012-05-15 19:58:08
-
电缆头不能直接套做法,要用摊销,不然有n段电缆,就会出现2*n个电缆头,只能这样处理,假设有4段电缆,电缆套做法时每段电缆电缆头数量2/4=0.5个,假设有六段电缆,每段电缆头数量为2/6=0.333333333333个,以此类推。
2012-05-15 19:58:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看