识别配桥架
大赛中的千赢官网首页登录入口大厦地下室 B1EPS(600*800*2200)*3如何识别,是识别成1个呢,还是3个? 进线WDZN-YJ(F)E-3*50+2*25-CT在桥架内为什么不能识别。 WDZN-YJ(F)E-3*50+2*25-CT 中 (F) 是什么意思。问题补充:F为什么要 ()起来。
全部回答
(51)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.应该为三个配电箱。 2.如果是桥架内的电缆那么可以采用桥架配线功能就可以将电缆计算出来;F和E是电缆两种外表 层的保护形式, 用括号表示两种可以任选一种
2012-05-16 09:20:00
-
进来学习一下
2012-05-15 22:32:06
-
大赛中的千赢官网首页登录入口大厦地下室 B1EPS(600*800*2200)*3如何识别,是识别成1个呢,还是3个? 进线WDZN-YJ(F)E-3*50+2*25-CT在桥架内为什么不能识别。 答:识别成三个。
2012-05-15 23:50:30
-
F为什么要 ()起来。 答;应该是吊顶内敷设
2012-05-15 22:17:23
-
WDZ—无卤低烟阻燃型 WDN—无卤低烟耐火型 YJ—交联聚乙烯绝缘 F-耐高温或者分相铅包 分相护套 (用括号表示选用) E应该是表示的外层保护采用的材料类(我还没查到相关资料,电缆厂家设置的E含义),从系统图和平面图中和来看应该识别为一个箱子(3个箱子制作成一个,中间应该有互联的接线等)。进线应该能识别的,你试试换个方式识别(注意是电缆导管)
2012-05-15 23:03:20
-
没看过大赛图纸 但EPS应该是应急电源,如果是三个应急电源在一个箱子里的话 要识别成一个箱子(包含三个应急电源的) 如果是分开的 当然要识别成三个 至于桥架里的电缆 选择起点 和 桥架配线两种方法
2012-05-16 07:19:18
-
每个回路和器具都要设备上去,不然漏项
2012-05-16 07:33:21
-
来学习下的。
2012-05-16 07:48:33
-
F应该是吊顶内敷设
2012-05-16 07:59:29
-
没用过算量大赛图纸,你说的B1EPS(600*800*2200)*3应该设别成3个
2012-05-16 05:40:08
-
一样的可以括起来,识别三个。
2012-05-16 07:55:21
-
B1EPS(600*800*2200)*3如何识别,识别三个,进线WDZN-YJ(F)E-3*50+2*25-CT在桥架内为什么不能识别,你可以用桥架配线功能,来配线
2012-05-16 08:24:15
-
进来学习一下的
2012-05-16 08:27:50
-
应该识别成三个配电箱
2012-05-16 16:02:41
-
答:B1EPS(600*800*2200)*3如何识别,识别三个,进线WDZN-YJ(F)E-3*50+2*25-CT在桥架内为什么不能识别,你可以用桥架配线功能,来配线
2012-05-16 16:19:57
-
建议咨询千赢官网首页登录入口服务公司的工作人员
2012-05-16 16:40:08
-
WDZN-YJ(F)E-3*50+2*25-CT 中WDZN-YJ(F)E是电缆的型号
2012-05-16 19:46:50
-
1、识别三 2、低烟无卤阻燃耐火辐照交联低电缆 3、应用桥架配线功能 【桥 架配线】 利用该功能,可以对被选择的桥架/线槽进行电线/缆的配线(配线后可见),电线/电缆计算时,不按起点计算不可见的桥架内量,仅计算可见量及预留 具体操作步骤如下: a、用户选择激活桥架配线功能 b、根据状态栏提示(请选择需要配线的桥架、线槽,右键确认或ESC取消),选择一根或多根桥架、线槽(不分电线导管还是电缆导管均可选择) c、用户击右键确定选择 d、用户在弹出的“选择要识别成的构件”对话框中,选择一根或多根要配的电线(缆) e、点击确定按钮确认选择,关闭对话框 f、系统按桥架配线规则生成电线(缆)图元 (前提1、桥架识别完成2、选择起点处配管识别完成,且管与桥架相交3、起点设置如果不在桥架端点先将桥架进行打断)
2012-05-16 20:12:01
-
知识不错值得学习
2012-05-16 21:20:53
-
F为什么要 ()起来。 标示可以用也可以不用
2012-05-16 21:53:48
-
进来看看 学习学习...
2012-05-16 22:18:22
-
支持高手讲解..进来学习下
2012-05-16 22:18:46
-
进来学习一下!
2012-05-16 21:49:19
-
多看看教学视频,学习下。
2012-05-16 22:38:43
-
楼主你可以利用该功能,可以对被选择的桥架/线槽进行电线/缆的配线(配线后可见),电线/电缆计算时,不按起点计算不可见的桥架内量,仅计算可见量及预留
2012-05-16 22:33:54
-
你可以复制另外2个,F应该是吊顶内敷设
2012-05-16 23:35:30
-
括号中的标示可选特性,按实际需要选用即可,第一个问题按3个识别就可以了
2012-05-16 23:11:48
-
没看过大赛图纸,学习了
2012-05-15 23:17:59
-
没有看过大赛图纸,截图来看看。
2012-05-16 00:26:44
-
应该识别成三个。
2012-05-16 07:45:10
-
桥架内要用桥架配线 那个识别成3个
2012-05-16 08:52:00
-
培训班看看!
2012-05-16 08:49:48
-
F 是沿顶板敷设、桥架内的线,应该设置起点和选择起点来配线,
2012-05-16 08:35:12
-
路过,进来学习一下
2012-05-16 08:43:24
-
识别3个是对的
2012-05-16 09:14:30
-
问问大赛组工作人员!
2012-05-16 08:58:25
-
识别一个,然后量乘以3就可以了,桥架内的线要自己设置。
2012-05-16 10:15:23
-
第一:识别为3个 第二:WDZN-YJ(F)E是辐照交联低烟无卤阻燃耐火电缆 WD低烟无卤 ZN阻燃耐火 F辐照
2012-05-16 10:59:33
-
进来学习一下的,
2012-05-16 12:03:40
-
利用桥架配线功能,F是走的地面吧
2012-05-16 11:28:17
-
F应该是吊顶内敷设,B1EPS(600*800*2200)*3应该设别成3个配电箱
2012-05-16 13:34:38
-
进来见识一下
2012-05-16 15:54:22
-
F是顶板敷设方式。
2012-05-16 16:04:53
-
进来学习一下,看一下
2012-05-17 08:05:21
-
应该是敷设吧
2012-05-17 10:33:49
-
我也觉得是相同的三个配电柜
2012-05-22 15:18:54
-
前面的字母都是对电缆的描述 应该是3根 YJE YJF 是两种电缆线 用那种都行
2012-05-17 14:39:21
-
学习了,路过
2012-05-17 16:03:16
-
没遇到过,学习学习
2012-05-17 21:07:48
-
吊顶内敷设,你可以看图例
2012-05-18 02:26:34
-
识别三个 F是吊顶敷设
2012-05-18 15:24:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看