zxdcqkf 2012-05-15 23:49:23 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1075查看 1回答
框架柱上突出的混凝土构造
如图: 问题1 钢筋2009里框架柱上突出120厚的混凝土构造应该定义成什么构件来计算钢筋 问题2 ?6.5@200未封闭的箍筋锚入框架柱的长度 问题3 梁垫在2009里应该定义成什么构件 问题4 实际施工中,其实有很多小、零星或造型钢筋混凝土构件依附在主要构件上, 像这类构件的钢筋锚固在主要构件(梁、板、柱)上的长度应该是多少 (这类构件图纸上一般只有钢筋的形状和数量,不会注明和主要构件的锚固长 度),算量的时候锚固长度是施工经验算法,应用平法(平法又无此类构件)
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
问题1 钢筋2009里框架柱上突出120厚的混凝土构造可以用构造柱来定义;箍筋在其他箍筋中定义; 问题2 ?6.5@200未封闭的箍筋锚入框架柱的长度可以按基本锚固长度,不小于200; 问题3 梁垫在2009里可以用圈梁定义;调整标高即可; 问题4 实际施工中,其实有很多小、零星或造型钢筋混凝土构件依附在主要构件上, 像这类构件的钢筋锚固在主要构件(梁、板、柱)上的长度应该让设计明确锚固长度,否则,结算施工都没依据; 11G101-1第53页 是,非承重构件都不算抗震等级;
2012-05-16 00:39:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看