• 框架柱上突出的混凝土构造

    如图: 问题1 钢筋2009里框架柱上突出120厚的混凝土构造应该定义成什么构件来计算钢筋 问题2 ?6.5@200未封闭的箍筋锚入框架柱的长度 问题3 梁垫在2009里应该定义成什么构件 问题4 实际施工中,其实有很多小、零星或造型钢筋混凝土构件依附在主要构件上, 像这类构件的钢筋锚固在主要构件(梁、板、柱)上的长度应该是多少 (这类构件图纸上一般只有钢筋的形状和数量,不会注明和主要构件的锚固长 度),算量的时候锚固长度是施工经验算法,应用平法(平法又无此类构件)

    梁垫

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 问题1 钢筋2009里框架柱上突出120厚的混凝土构造可以用构造柱来定义;箍筋在其他箍筋中定义; 问题2 ?6.5@200未封闭的箍筋锚入框架柱的长度可以按基本锚固长度,不小于200; 问题3 梁垫在2009里可以用圈梁定义;调整标高即可; 问题4 实际施工中,其实有很多小、零星或造型钢筋混凝土构件依附在主要构件上, 像这类构件的钢筋锚固在主要构件(梁、板、柱)上的长度应该让设计明确锚固长度,否则,结算施工都没依据; 11G101-1第53页 是,非承重构件都不算抗震等级;