沁河和瑞 2012-05-16 08:45:54 | 山西省 其他专业 | 1720查看 5回答
砖墙内的加固钢筋布置方式
MU10烧结非粘土实心砖、M5加气砼砌块
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:后砌墙里的拉结筋布置时,首先按图纸的要求来布置,再结合砖的模数来综合考虑一下,一般的间距都是按500考虑的,如果不好按500的布置要办一下签证,以免将来结算时遇到麻烦。
2012-05-16 08:51:58
-
具体也要看是什么钢筋,如果是通长布置,可以在墙属性的通长钢筋中设置;如果是砌体加筋,那么就要在砌体加筋界面,采用自动设置。 图纸没有要求可以不施工和计算,对于设计的遗漏,这是设计的事情,也可以在事先与设计沟通。
2012-05-16 08:50:16
-
砖墙内的加固钢筋 可以定义 砌体加筋 进行布置;
2012-05-16 08:51:08
-
首先要看图纸的设计注明,按照设计注明的要求计算。 不会没有的,如果没有就是设计遗漏,需要有设计补充变更。
2012-05-16 08:47:36
-
沿墙高,每隔500,设置,长度不小于900.
2012-05-16 09:05:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看