hanwenzhi03006 2012-05-16 10:29:15 | 内蒙古自治区 其他专业 | 1209查看 3回答
剪力墙中的梯子钢筋有什么更好的方法进行算量?
梯子筋:剪力墙中为保证钢筋网片内外间距.在剪力墙两层钢筋网片之间设置梯子筋,梯子筋采用三级14钢筋焊制。竖向设置:距墙端200mm设一道。依次沿墙长方向没600MM设置一道。。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
可以在其他钢筋 或者单构件中输入;
2012-05-16 10:30:29
-
你好 梯子筋建议在单构件输入即可 不是每道剪力墙到需要重复的在单构件里面设置——在单构输入中——构件管理器(构件数量一栏)——算出一个梯子筋的钢筋量——剩下的直接输入个数即可——如有有不一样的才需要分开计算 竖向梯子筋,只跟墙高有关,墙长是来确定竖向梯子筋的个数的(墙长除以间距得个数) 温馨提示:沿墙长每600mm设置梯子不合理,太密集了,一般沿墙长是2m-3m左右一道竖向梯子筋 梯子筋是属于措施筋,要根据施工组织设计来确定
2012-05-16 10:38:20
-
你好:建议在单构件里按一层为单位计算,梯子筋按600的间距太多了,一般按1200间距就可以了,算好一处梯子的量*几处就行了。 现场的施工经验,如果甲方给你就可以按600计算。
2012-05-16 10:35:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看