Erosgao 2012-05-16 15:37:27 | 广东省 土建 | 6896查看 3回答
打拔送预制混凝土送管桩长度怎么计算
1、知道预制管桩D400长度为12.5m,室外地坪高度为-0.45,管桩桩顶标高为-1.8m,求送桩长度工程量。 我想的答案是1.8-0.45=1.35m 我知道混凝土钻孔桩算的时候还要加上桩长,但是预制管桩的送桩长度我就不知道怎么算了, 请大家帮忙解答一下,算出桩顶到室外地坪标高的长度1.35m后还用不用再加上有效桩长?拜托大家帮帮忙了 2、还有就是要求C30素混凝土灌芯的工程量,图上给出的灌芯长度是1.2m,但在桩承台里边的桩灌芯长度是0.15m,那这个灌芯工程量是桩截面*1.2灌芯长度?还是桩截面*0.15承台里边桩灌芯的长度?是不是套桩承台工程量时要扣掉在桩承台内的桩灌芯素混凝土的工程量?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
送桩长度工程量为12.5m
2012-05-16 15:47:48
-
送桩按送桩长度乘以桩截面积计算,送桩长度按设计桩顶标高至打桩前的自然地坪标高另加0.5m计算。
2012-05-17 11:44:45
-
1、1.8-0.45+0.5=1.85m。
2、不用管这个 你直接按1.2m计算即可。
3、可查你们当地承台定额计算规则,我觉得不用扣除。
2014-03-19 16:23:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看