12****@qq.com 2012-05-17 11:44:01 | 河北省 安装算量GQI | 2841查看 23回答
管道保温问题
.绝热工程量。 (1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式: V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L (公式6) S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L (公式7) 这式中:D —— 直径; 1.033、2.1 —— 调整系数; δ —— 绝热层厚度; L —— 设备筒体或管道长; 0.0082 —— 捆扎线直径或钢带厚。 个两个公式里包含管件、阀门吗 还用再另算管件阀门的保温体积吗? 河北08定额
全部回答
(23)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不管工业项目还是民用项目。管道都是以延长米计算,其长度包含了管件、阀门的长度。一般情况下是都包括的,但是棉席(被)类制品、纤维类散状材料、硅酸盐类涂抹材料的阀门、法兰的保温不包括。还有阀门保温后外保护层的铁皮盒全部不包括。
2012-05-17 14:19:13
-
进来向大家学习的
2012-05-17 11:53:04
-
进来向大家学习
2012-05-17 12:02:18
-
管件保温不用另计的
2012-05-17 12:24:53
-
我以为山西定额管道算量不扣除阀门所占的长度所以保温也包含了不必另计
2012-05-17 12:21:13
-
我没用过河北定额,但就广东定额来说,阀门的保温要单独计算的
2012-05-17 12:34:40
-
计算管道长度是按延长米,那么管件包括了,而阀门的保温,要单独算,再综合在一起。供参考。
2012-05-17 12:38:57
-
不含阀门的保温,阀门的保温要单独计算。
2012-05-17 11:57:55
-
一般都是计算管道长度是按延长米,那么管件包括了,而阀门的保温,要单独算,再综合在一起
2012-05-17 13:29:20
-
不含阀门的保温阀门的保温要单独计算。
2012-05-17 13:39:29
-
我们宁夏 是 包括
2012-05-17 12:35:23
-
不包含阀门 管件的体积 还需要计算
2012-05-17 13:02:43
-
这个公式算出来的保温体积是不包括阀门的保温体积的
2012-05-17 14:15:49
-
管道的计算是不需要扣除阀门管件的,计算管道保温的时候就包括了,不需要再计算阀门管件的保温
2012-05-17 13:05:13
-
阀门保温不包括,要单算的,管件含在管道长度里,不需要单算
2012-05-17 14:27:14
-
1、全国统一安装工程预算定额河北省消耗量定额第十一册刷油防腐蚀绝热工程(HEBGYD-C11-2008)第九章绝热工程说明第四条管道绝热工程,除法兰、阀门外,其他管件均已考虑在内。 2、根据计算规则第91页,上述公式为设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式。 第92页阀门公式为V=π×(D+1.033δ)×2.5D*1.033δ*1.05*N S=π×(D+2.1δ)*2.5*1.05*N。相应的还列出法兰及弯头的计算公式。 故上述公式不含阀门、法兰、弯头。 阀门、法兰的保温量应另算。
2012-05-17 14:29:02
-
进来学习一下啊
2012-05-17 14:09:15
-
学习的,谢谢
2012-05-17 14:12:03
-
阀门保温要另外计算
2012-05-17 15:27:49
-
进来像学习了
2012-05-17 15:33:34
-
在定义的时候就将保温选择上,绘图的时候 就有了,计价的时候 也就有了
2012-05-17 15:22:47
-
管件的保温已经包含;阀门分两种,一是丝扣阀门保温也包含,二是法兰阀门的保温应单独计算。
2012-05-17 16:16:56
-
看看定额里面包括哪些
2012-05-17 15:55:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看