地框梁问题~~急急急
在平法图集中地框梁与上部框架梁是一样的就是说上部钢筋在前面,底部钢筋在后面,支座负筋也在梁的上部,但是在现在我这个工程的图纸上,地框梁的集中标注上部钢筋在后面,底部钢筋在前面,支座负筋也在梁的下部,这和平法图集上面是反的,请问 各位专家 这种梁我要怎么在钢筋抽样里面设置?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳照你的标准,从梁的标准上判断,你的这根梁应该是基础梁对。这种钢筋标准跟名称矛盾,最好的方法就是跟设计人员进行确认
2012-05-22 09:41:19
-
在平法图集中地框梁与上部框架梁是一样的就是说上部钢筋在前面,底部钢筋在后面,支座负筋也在梁的上部,但是在现在我这个工程的图纸上,地框梁的集中标注上部钢筋在后面,底部钢筋在前面,支座负筋也在梁的下部,这和平法图集上面是反的,请问 各位专家 这种梁只能按框架梁布置,将钢筋的集中标注及原位标注调换一下位置;但我怀疑你的图纸是基础梁。好好看一下到底是地框梁还是基础梁。