• 请问:主次梁附加箍筋是一定得有附加吊筋吗?

    主次梁附加箍筋是一定得有附加吊筋吗?能不能只有附加箍筋没有吊筋呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    主次梁相交处的附加箍筋和附加吊筋都是起抗剪力作用的,附加箍筋一般在主次梁相交处主梁两侧各设3根。当所设的附加箍筋满足主次梁相交处抗剪力作用后,就不用设置附加吊筋了,这也就是为什么有些图纸中只有附加箍筋而没有附加吊筋的原因了;当所设附加箍筋不能满足抗剪要求时,就要设置附加吊筋。附加箍筋与吊筋设置与否,由设计确定,一般图纸梁结构平面图中会画出是只设置附加箍筋还是附加箍筋和附加吊筋均设置,计算时按图纸标注计算即可,但有时,图纸中未标注,而是在设计说明中指出,所以除了要看平面图外,还要详读设计说明。 至于附加箍筋和附加吊筋在软件中的画法,可通过软件中“自动生成吊筋”功能生成。若只生成附加箍筋,只需在“次梁加筋”处填写附加箍筋信息即可;若既有附加箍筋又有吊筋的话,则“吊筋”与“次梁加筋”处分别填写吊筋信息及附加箍筋信息。

    2012-05-17 14:25:39 

  • 你好 不是的 有两种方法 1、利用【自动生成吊筋】功能,如有只生成附加箍筋——在弹出的对话框填写附加箍筋参数即可——如果既有吊筋和附加箍筋——在弹出对话框中都填写参数 2、在梁原位标注表格——次梁加筋和吊筋栏输入相应信息——有则填写没有则不用填写 一切都得依据图纸

    2012-05-17 13:32:47 

  • 不一定。在受力分析中需设吊筋,在图纸上会标明。有些没标,但在总说明中会注明型号和大小。一般是按图纸标的,标的有就放,没有就不放,其他的就放附加箍筋。具体的可参考平法图集。供参考。

    2012-05-17 13:05:04 

  • 吊筋不是全有,应依据图纸来定。

    2012-05-17 14:44:56 