关于钢筋导图形暗柱的问题
在钢筋中画完,导入图形时,剪力墙是完全覆盖暗柱的,那么,导入暗柱用暗柱加剪力墙的混凝土和模板量,与不导入暗柱对比,有什么区别?问题补充:现在情况是这样的,在钢筋剪力墙没有完全覆盖暗柱,在图形里修改为完全覆盖暗柱,这样存在暗柱和剪力墙扣减的问题,这个是不是有重复的部分?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好 建议暗柱不要导入图形算量中,暗柱是剪力墙依附构件,剪力墙砼量已经包含暗柱砼量 导入或者不导入不会剪力墙影响砼量,并导入了暗柱显得会很乱,带来不必需要的麻烦 不会影响,把剪力墙延伸即可
2012-05-17 15:21:00
-
暗柱是剪力墙里包括着呢
2012-05-17 15:29:10