• 抗震等级的问题

    结构说明:框架结构,抗震等级三级。 图纸中有一些依附在框架柱上的构造柱和钢筋混凝土造型构件,这些构造柱和 造型构件是用抗震三级还是非抗震等级。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    安总说明,只有板是非抗震的,抗震规范里规定的,地震作用是水平的 但是现浇板的刚度在水平方向的刚度很大 都可以近似认为楼板的刚度无限大了 还有必要抗震验算么?

    2012-05-18 15:34:55 

  • 你好 用抗震三级

    2012-05-17 16:46:03 

  • 图纸没单独说明就都是按总说明的

    2012-05-17 16:45:15 

  • 按图纸总什么要求,造型构件没有单独注明都按抗震三级计算

    2012-05-17 16:49:30 

  • 用三级抗震。

    2012-05-17 17:24:43 

  • 造型构件的框架梁是按照抗震等级三级,板是按照非抗震设计。

    2012-05-17 17:14:26 

  • 结构说明:框架结构,抗震等级三级。 回复:结构说明框架结构抗震等级为三级。软件设置时抗震等级按三级抗震。对于抗震来说,是框架结构也就是说框剪结构剪力墙、框架结构框架柱、框架梁。基础梁、独立基础、框架结构次梁、板、附属构件、雨逢属于非抗震构件。

    2012-05-17 17:39:19 

  • 结构总说明中明确了,所有构件抗震等级是三级。

    2012-05-17 20:16:54 

  • 支持“清晨的风”的解答,一般总说明只是笼统的说一下,并没有细分(个人认为这是设计人员的设计错误或不细),我认为还应该提出技术核定,问设计院一下,因为常规,抗震结构中有些构件是不需要做抗震的,比如,基础梁、非框架梁、板等,所以,统一按总说明就会造成钢筋的浪费,有些时候钢筋多了也不一定是个好事情。

    2012-05-21 13:08:41 