凤姐爱算量 2012-05-17 16:48:55 | 上海市 土建算量GCL2013 | 581查看 3回答
关于土方回填设置的问题~
在通过基础垫层画完土方后,设置素土回填计算,但是有地下室的素土回填计算软件是错误的,没有减去地下室的空间,应该怎么设置?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
用户您好 首先把地下室的墙画的都封闭了 土方回填就会自动扣减的 建议您提的问题在规定的时间内及时采纳最佳答案 以免系统自动扣除积分 影响以后的使用 感谢您的支持 如果有不明白的可以打电话咨询 65378811
2012-05-18 14:00:27
-
你要画一个地下室大开挖土方,回填的土方量就会自动减去地下室的土方量
2012-05-17 16:58:38
-
修改工程设置
2012-05-17 17:17:28
-
假如:大土方开挖自然地面正负0向下开挖2米,筏板是500后的底标高是-0.5,这样的大土方回填的深度是回填到筏板基础底标高?还是回填到正负0,筏板基础部位是否自动扣减?
-
基槽土方在非平行相交的时候定额规定长度是算至基础边,而非土方边。也就是说不需要扣除工作面的宽度。但是软件默认的计算设置都是按照实际的相交面计算。
-
您好,把一层的柱子复制到基础层,底标高如何设置,因为承台顶标高都不一样,需要一个一个柱子根据承台顶标高设置吗?试了一下设置成基础顶标高是不对的。
-
各位老师,基础构件桩承台里面自动生成土方,生成的土方三维显示是从垫层顶面放坡的,
各位老师,基础构件桩承台里面自动生成土方,生成的土方三维显示是从垫层顶面放坡的,是什么原因,如何处理?是不是设置有问题,(筏板基础自动生成大开挖土方,三维显示也是从垫层顶面开始放坡的)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看