• 关于地下室剪力墙是否可以套综合脚手架

    我们项目的地下室剪力墙高度为3.4m,现在甲方说只能套单排脚手架,原因说广东定额上说“水池墙、烟道墙等高度在3.6m以内的套单排脚手架”,是否合理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    剪力墙是建筑物的墙体,要按墙的规则计算,实际上计算的是外墙外侧的综合脚手架,内墙是与装饰时计算的里脚手架或满堂红脚手架,并没有单排脚手架的计算规则。

    2012-05-18 11:28:15 

  • 地下室属于主体,应该按建筑面积计算综合脚手架,“水池墙、烟道墙等高度在3.6m以内的套单排脚手架”这句话指的是构筑物。

    2012-05-18 11:28:22 

  • “水池墙、烟道墙等高度在3.6m以内的套单排脚手架”,有点牵强。 只要是能计算建筑面积的都应该套综合脚手架。

    2012-05-18 11:29:06 

  • 脚手加工程量计算规则:3、地下室外墙综合脚手架高度从设计外地坪至底板垫层底。 甲方说只能套单排脚手架,原因说广东定额上说“水池墙、烟道墙等高度在3.6m以内的套单排脚手架”,是不合理的

    2012-05-18 11:32:04 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!