jsfq 2012-05-18 13:17:47 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 3742查看 12回答
高层框架剪力墙结构剪力墙纵筋是搭接还是焊接?
施工图中说: 3.3.1 接头的形式及要求 3.3.1.1 受力钢筋直径d≥22mm时,以及框支柱、转换层梁纵筋应采用机械连接,接头类型为一级。其余接头类型为二级。 3.3.1.2 框架柱、抗震墙暗柱内的纵向钢筋采用机械连接或等强对焊接,框架梁的通长负筋以及纵向钢筋,可采用等强搭接焊接头。 3.3.1.3 框支柱、转换层梁内的纵向钢筋均采用机械连接。 根据以上规定:那么框架柱、暗柱、剪力墙的纵筋如果为12mm,是否都应该焊接? 如果纵筋为8mm和10mm是搭接还是焊接?
全部回答
(12)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据以上规定:那么框架柱、暗柱、剪力墙的纵筋如果为12mm,都应该电渣压力焊接 如果纵筋为8mm和10mm,可以搭接。
2012-05-18 13:22:39
-
8mm、10mm都可以用搭接。根据3.1.1.2的规定那么框架柱、暗柱、剪力墙的纵筋为机械连接或等强对焊接。
2012-05-18 13:36:15
-
你好:3.3.1.2 框架柱、抗震墙暗柱内的纵向钢筋采用机械连接或等强对焊接,框架梁的通长负筋以及纵向钢筋,可采用等强搭接焊接头。 说明已经很清楚,“ 框架柱、抗震墙暗柱内的纵向钢筋采用机械连接或等强对焊接”,所以说,墙体的钢筋不受此约束。一般说来,抗震柱内存在直径12的钢筋,可能性很小,再说,直径12及以下的钢筋不宜采用电渣压力焊。
2012-05-18 13:47:00
-
框支柱、转换层梁内的纵向钢筋均采用机械连接。根据以上规定:那么框架柱、暗柱、剪力墙的纵筋如果为12mm,都应该电渣压力焊接。 如果纵筋为8mm和10mm是搭接还是焊接?按照以上规定也应该焊接,但是实际施工中纵筋为8mm和10mm的很少,况且如果是电渣压力焊的话受力不稳定也不均匀。因此建议绑扎连接。
2012-05-18 13:35:48
-
12以下的钢筋都要按搭接来做,不应该机械连接。
2012-05-18 13:48:22
-
暗柱虽然说包含在剪力墙内,但实际是加强节点的做法,做法按框架柱走。 你这个工程应该有转换层,下面型钢劲性结构,上面转换为剪力墙结构的。 墙筋纵向、横向都搭接。 墙筋大于16的时候才焊接或者套筒连接。 设计没说清楚,常规做法。 这个没什么好疑惑的。
2012-05-18 13:50:27
-
进来学习一下啊,
2012-05-18 14:07:28
-
12mm,8mm和10mm应采用搭接来做
2012-05-18 15:33:45
-
你好! 1.或者搭接均可,你问一下设计(搭接可能性大)。 2.纵筋为8mm和10mm,搭接比较多。
2012-05-18 13:30:23
-
框架柱、抗震墙暗柱内的纵向钢筋采用机械连接或等强对焊接,而你的框架柱、暗柱、剪力墙的纵筋如果为12mm,所以机械连接跟焊接都可以,纵筋为8和10 采用搭接的多。可以咨询设计院得。
2012-05-18 13:40:26
-
12以下的钢筋都要按搭接来做,不宜采用电渣压力焊。
2012-05-18 17:23:38
-
这个应该有设计单位确定,在一般情况下有结构说明,你仔佃看一下图纸就可以了
2012-05-19 08:41:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看