• 钢筋软件剪力墙水平钢筋的计算在暗柱收头(即端部暗柱)计算不正确

    钢筋软件剪力墙水平钢筋的计算在暗柱收头(即端部暗柱)计算不正确,软件计算水平钢筋时没有收头,按11G101-1平法第68页应内、外侧钢筋均弯折10d(指端部直形暗柱,端部L和T形暗柱无图示),而根据06G901-1第53页,端部L形暗柱时:外侧钢筋应弯折≥0.8laE(0.8la),内侧弯折15d,直形暗柱时:均为弯折10d。而软件计算没有考虑和检索到是端部暗柱,也即没有考虑端部的不同情况,按有墙的情况,均按15d和连续通过的方式计算了。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:目前,钢筋软件剪力墙水平钢筋的计算在暗柱收头(即端部暗柱)的计算,水平钢筋是有收头的。软件只是没有考虑“拐角处L形暗柱,外侧钢筋应弯折≥0.8laE(0.8la),内侧弯折15d ”的做法。你所说的墙水平筋在端暗柱没有收头情况,你检查一下你的暗柱是不是在“墙”子目内暗柱构件内做的,要是在这里做,肯定有收头。你要是把暗柱放在“柱”子目内做,那就不一定会有收头。因为你要是在“柱”子目内做,墙识别的暗柱就是框架柱,水平筋进入柱就是锚固,而不是进入真正暗柱内的收头关系。