liouhao429 2012-05-19 14:51:42 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 927查看 2回答
关于楼层缺省钢筋设置的问题
11G的钢筋软件中楼层缺省钢筋设置里“锚固一栏”为什么有些有两个数值,而且与基本锚固长度对不上,同时这里的“搭接”又是怎么来的而且有些也是两个数值,这些都和基本锚固长度里计算过来的对不上
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
11G的钢筋软件中楼层缺省钢筋设置里“锚固一栏”为什么有些有两个数值,而且与基本锚固长度对不上,同时这里的“搭接”又是怎么来的而且有些也是两个数值,这些都和基本锚固长度里计算过来的对不上---------------前面的数值是直径小于等于25的锚固或搭接值,后面的数值是直径大于25的锚固或搭接值。 HPB300的只有一个数值是因为该类型的基本没有有大于25的吗?HRB335、HRBF335的一级抗震C30混凝土的是33d,为什么这里的是34呢?HRB400的是40d,而这里的又是41d是怎么回事啊??-----------------------软件是按基本锚固进行换算设置的。
2012-05-19 18:02:12
-
你看看11G图集53页锚固表下的说明中说的括号前面为直径<25的,括号后面为直径>25的锚固值
2012-05-19 20:09:42