43****@qq.com 2012-05-20 08:52:05 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 1358查看 5回答
关于梁相交地方的加筋问题
图纸说明在主、次梁交接处在主梁设置加密箍筋3道,次梁和次梁交界处在里两次梁上分别设置加密箍筋3道,间距为50mm,箍筋直径及肢距同次梁。图中未注明吊筋为2C16. 疑问:1、是否在次梁交接的地方都附加箍筋 2、只有画吊筋的地方才加吊筋 没有显示的地方均不加吊筋? 谢谢大家
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、是 在次梁交接的地方都附加箍筋; 2、只有画吊筋的地方才加吊筋 没有显示的地方均不加吊筋;
2012-05-20 08:53:41
-
1、在主次梁。次梁与次梁相交的地方要要加密~~ 2、吊筋要在图纸上画出来的才布置吊筋~~
2012-05-21 09:12:30
-
1、是在次梁交接的地方都附加箍筋 2、只有画吊筋的地方才加吊筋 没有显示的地方均不加吊筋
2012-05-20 10:02:57
-
你在用【自动生成吊筋】功能的时候,把左侧的“主梁和次梁”,“次梁和次梁”打上勾,右侧的根数输入6,吊筋输入为2C16即可。 注意,自动生成完吊筋后要对着图纸检查一下,把多识别的吊筋删除。
2012-05-20 09:16:07
-
图上没有吊筋可不必加,但主次梁相交处都要加附加箍筋。
2012-05-20 17:50:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看