• 钢筋锚固问题

    基础为独立基础带短住,基础底标高为-1.4m,顶标高为-1.1m,短柱600*600mm、顶标高为-0.35m,无联系梁和框架梁。问短柱纵向钢筋是否有弯锚?因为短柱内预埋地脚m24的螺栓,是钢楼梯柱。 我的意见:应该没有,锚固在基础内,顶部只设保护层,纵向受力钢筋短柱伸至柱顶不打弯钩。

    问题补充:图纸只设计基础底弯折200mm,顶部没有设计,06G101-1图集独立基础也没有提到普通独立基础顶部有锚固弯折。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    看图纸的要求,我原来做的时候只有下端有锚固,上端留保护层。

    2012-05-20 22:06:37 

  • 你好:上面有钢梯就是有集中的荷载,应该是上下都要有弯折的。

    2012-05-20 21:50:05 

  • 均需要计算弯折描固。

    2012-05-20 21:47:41 

  • 两端均有弯折的,在基础内有弯折,锚固需要,在顶部构造要求。

    2012-05-20 21:52:15 