• 过梁钢筋是否锚入剪力墙

    在2个剪力墙之间有过梁,请问过梁钢筋是否锚入剪力墙?伸入剪力墙的长度都要改成0吗?

    问题补充:可是改成0和不改成0,都计算了2端锚固,这个锚固到底该不该计算?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    两段剪力墙之间,砌了砌块开了窗洞肯定上面要有过梁(连梁底标高不跟窗顶标高一样),楼上的怎么非得说是连梁。像这样的过梁基本为现浇过梁,预制过梁放不了,钢筋肯定是要锚入剪力墙内的,有的是之前就从剪力墙内预留了钢筋出来,再一般都会采用直筋来现浇过梁。

    2012-05-27 07:58:10 

  • 剪力墙与过梁是同向的还是相交的? 剪力墙洞口上方不会布置过梁的,应该按连梁布置。剪力墙之间的砌体墙洞口上方过梁按规范布置,伸入砌体墙内240,不需要锚入剪力墙;但如果无砌体墙直接是过梁连接剪力墙,即剪力墙为过梁支座,应该锚入剪力墙。锚入的长度由设计者根据洞口宽度给出,或按照规范锚入。

    2012-05-22 08:42:45 

  • 不会吧,剪力墙之间的叫连梁,而不是过梁吧!如果真是过梁,你按连梁的锚固设置就行了

    2012-05-22 08:48:47 

  • 是要锚入剪力墙内,也要按设计要求设置伸入墙内的长度,不能修改为0。 “可是改成0和不改成0,都计算了2端锚固,这个锚固到底该不该计算?”也可以说软件相当部分的构件是会智能计算的。锚固肯定是要计算,它总不能不与相邻的连接在一起。

    2012-05-22 08:25:42 

  • 在2个剪力墙之间有过梁,过梁钢筋是不用锚入剪力墙的,伸入剪力墙的长度都要改成0的。

    2012-05-22 08:25:29 

  • 锚入600就可以。

    2012-05-22 13:48:12 

  • 过梁是砌筑结构里面的 剪力墙结构里面是连梁 过梁应该是锚入剪力墙的

    2012-05-23 11:49:06 

  • 用软件直接绘制,不用你去计算,软件会自己计算。

    2012-05-22 11:43:57 