麦兜 2012-05-23 10:24:23 | 北京市 其他专业 | 1034查看 1回答
吉林省安装工程计价定额--电气设备安装工程
C.2.1变压器:说明第二条,干式变压器如果带有保护外罩时,人工和机械乘以系数1.2。在工程量计算规则中,第二条,干式变压器如果带有保护罩时,人工和机械乘以系数2.0。是否有矛盾?到底以谁为准?还是定额有误?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
以1.2为准
2012-05-25 08:43:23