任金虎 2012-05-23 22:08:30 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 585查看 9回答
识别剪力墙
在做工程的时候,我通过识别柱大样识别剪力墙柱。最后识别出来的柱钢筋发生 错乱和大样的柱图完全不一样,箍筋和纵筋完全分辨不出来。请问这个问题怎么解决?
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳识别柱打样这个功能会出现很多错误,建议最好使用识别柱 功能,然后自己编辑钢筋是最快最准确的。
2012-05-24 09:16:02
-
参考下楼上们的意见 学习学习下
2012-05-24 09:52:53
-
这种情况是:1.CAD中住边线与实际尺寸不相符,修改比例。2本身图纸问题.== 修改比例尺寸后,可能还会出现此情况。只不过要好得多,自己修改下就没问题了
2012-05-23 22:13:22
-
如果不想在CAD修改,你可以用识别过来的名称,然后输入正确的钢筋信息也可以。
2012-05-23 23:37:25
-
重新识别,有的是因为图纸不规范识别过来是乱的,需要自己手工处理
2012-05-24 07:37:18
-
可能是原来CAD图纸不规范和在操作时柱边线有可能和墙边线在一起,只有分开识别
2012-05-24 08:24:34
-
识别柱大样,尺寸和纵筋一般都能正确识别,但箍筋通长是会识别错误的,需要手动修改箍筋!
2012-05-24 08:33:06
-
可能是柱大样没有边线,你要先补充柱大样CAD边线,这样就能识别了。
2012-05-24 08:53:40
-
先看一下教学、在操作。
2012-05-24 14:02:23