• 请问我这个柱子的箍筋个数是怎么计算来的 我看不懂

    请问我这个柱子的箍筋个数是怎么计算来的 我看不懂 公式Ceil(2.3*35*12/min(5*16,100))+Round(1984/100)+1是怎么来的 谢谢

    箍

    箍筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    Ceil(2.3*35*12/min(5*16,100))是指帮扎柱纵筋帮扎接头部位的箍筋加密。2.3是指接头错开50%也就是两个接头加上0.3倍错开距离,35*12是帮扎搭接的长度,(5*16,100)是指柱纵筋帮扎部位箍筋的间距,100mm与钢筋直径*5之间的小值。 Round(1984/100)+1是指帮扎接头范围外的箍筋。

    2012-05-24 06:50:07 

  • 你好,Ceil(2.3*35*12/min(5*16,100))这个是搭接取的箍筋加密根数,这个应该是除搭接区以外的箍筋根数……

    2012-05-23 23:51:08 

  • Ceil(2.3*35*12/min(5*16,100))这个是搭接取的箍筋加密根数.拉钩是34*3=102是对的

    2012-05-24 08:00:36 