xyy0806 2012-05-24 10:45:23 | 广东省 土建 | 5649查看 4回答
满堂脚手架按室内净面积,其高度在3.6m至5.2m,是否包括3.6m?
满堂脚手架按室内净面积,其高度在3.6m至5.2m,是否包括3.6m?如果包含,是否就要计算满堂脚手架和里脚手架两项?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,首先你要知道满堂脚手架子母定额规定是适用于搭设高度10m以内;超过10m按照审定的施工方案确定。 超过3.6m才需要搭设满堂脚手架,比如3.6的话就不需要满堂脚手架。 顺便说下计算规则:满堂脚手架工程量,按室内净面积计算,其高度在3.6m至5.2m,按满堂脚手架基本层计算,超过5.2m每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。 房屋建筑里脚手架,楼层高度在3.6m以内按各层建筑面积计算,层高超过3.6m每增1.2m按调增子目计算,不足0.6m不计算。在有满堂脚手架搭设的部分,里脚手架按该部分建筑面积的50%计算。没有建筑面积部分的脚手架搭设按相应子目规定分别计算。 广东,谢谢
2012-05-24 11:25:08
-
不包括3.6米,3.6米的脚手架已经包含在工程项目中了
2012-05-24 10:55:22
-
满堂脚手架按室内净面积,其高度在3.6m至5.2m,是否包括3.6m?如果包含,是否就要计算满堂脚手架和里脚手架两项? 不包括3.6米,
2012-05-24 10:49:39
-
不包括。定额一般是“...以内”含本身,3.6米至5.2米指大于3.6米小于5.2米
2012-05-24 11:07:27
-
广东18定额,满堂脚手架超过3.6m还是5.2m才要计算增加系数啊,定额里有两个
广东18定额,满堂脚手架超过3.6m还是5.2m才要计算增加系数啊,定额里有两个一个3.6m 一个5.2m分别适用什么情况,求指教谢谢
-
天棚装修高度小于3.6m,但墙面装修高度大于3.6m,怎么计算脚手架
天棚装修高度小于3.6m,但墙面装修高度大于3.6m,怎么计算脚手架?广东的2021-10-14 11:11:27 补充天棚可以计天棚活动脚手架,但墙面呢?
-
满堂脚手架,3.6m内要不要计算?为什么有的工程3.6m内要计算满堂脚手架的?
满堂脚手架,3.6m内要不要计算?为什么有的工程3.6m内要计算满堂脚手架的?2019-08-10 15:01:39 补充为什么要计算? 而且还要报告给甲方?这样的目的是什么
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看