ICE 2012-05-24 14:31:49 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 498查看 5回答
钢筋抽样软件中量的扣减问题
假设梁的顶标高为3米 梁高250 那么墙标高应该是2.75m 我画墙的时候直接画到梁顶 我知道用算量软件算混凝土时,会扣除梁的部分。。 如果用钢筋抽样软件算钢筋 也可不可以这样直接画?软件会考虑这种相互关系吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件会自动扣除的 你画了之后 看看编辑钢筋 就能知道 有没有扣减了
2012-05-24 14:36:07
-
假设梁的顶标高为3米 梁高250 那么墙标高应该是2.75m 我画墙的时候直接画到梁顶 我知道用算量软件算混凝土时,会扣除梁的部分。。 如果用钢筋抽样软件算钢筋 也可不可以这样直接画?软件会考虑这种相互关系吗? 会的,这个计算规则软件已经默认设置了,软件会自动计算的
2012-05-24 14:36:35
-
你应该问的是不是砌体墙?如果是砌体墙你直接按层高定义墙体就可以别的不用管,如果是剪力墙的话,你得看看你所说的梁是什么性质的梁,如果你所说的梁属于框架梁的话软件默认是墙水平钢筋正常通过,纵向钢筋正常设置,每层一个预留一个搭接考虑的。如果是暗梁的话,在暗梁范围内水平钢筋正常通过,纵向钢筋正常设置,每层一个预留一个搭接考虑的。你可以根据自己所做工程的实际情况进行修改。现场施工中基本不可能出现剪力墙出现在框架梁下面的情况,如果出现次梁可能就是暗梁或者连系梁。
2012-05-24 15:11:38
-
如果是砌体墙可以这样画,但是比较麻烦,还要修改标高,因为梁高不一定一样。
2012-05-24 14:38:28
-
用钢筋抽样软件算钢筋 可以这样直接画,软件会考虑这种相互关系。
2012-05-24 14:36:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看