monkeyson 2012-05-25 11:07:23 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1092查看 6回答
关于不同厚度剪力墙合并后的钢筋计算
我定义两种厚度剪力墙,钢筋信息是一样的。然后我将这两面墙分两种情况合并,一种是墙的两边都不平齐,一种是平齐一边。按道理是平齐一边的合并后,有一边的水平筋是通常计算,另一边水平筋锚入较厚墙中;两边都不平齐的是较少厚度的墙水平筋锚入较厚剪力墙中。两种情况计算出的钢筋含量应该不一样,平齐的会少一点钢筋。但我要软件试一下,发现计算结果是相同的。请老师们帮我分析一下。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳对,你讲的正确。两种情况计算出的钢筋含量应该不一样,平齐的会少一点钢筋。你计算出的结果也是这样啊。
2012-05-25 12:37:11
-
两种厚度剪力墙,钢筋信息是一样的,那计算结果就应该是一样的。。
2012-05-25 11:10:20
-
下边的少一个 15d 如果薄墙和厚墙的钢筋不一样了 他们的钢筋重量就一样了
2012-05-25 11:22:04
-
只要是合并成功,你的计算结果应该是一样的。
2012-05-25 13:54:49
-
你好:像你这种“两种厚度剪力墙,钢筋信息是一样的”,当有一边平齐时,软件的计算是有点问题的。在实际施工中,平齐的那边钢筋肯定是贯通布置的,而软件是把两段不同厚度的墙分开计算的,当水平筋总长度大于定尺长度时,软件就少算了搭接长度。
2012-05-25 13:04:13
-
软件在计算这两种不同情况墙的时候是不一样的;两侧都不对齐的话,厚的剪力墙在相交位置水平筋弯折15*d,薄的墙水平筋两侧都锚入厚的剪力墙;一侧对齐的话,薄的墙也是全部锚入厚的墙里面,厚的墙对齐的那侧不弯折,不对齐的那侧弯折15*d。 也就是说这两种相交方式,薄的墙的钢筋量是不变的,厚的墙对齐的那侧水平筋少了15*d的钢筋量---与薄的墙绑扎了
2012-05-25 13:48:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看