sunny 2012-05-25 14:27:54 | 江西省 安装 | 1704查看 2回答
防火阀相关问题
在查信息价的时候,70°的防火阀和280°的防火阀分别是查防火调节阀还是防烟防火阀?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳70°的防火阀 1.防火阀、防火调节阀,常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,烟感超过70度时阀门关闭,连锁送(补)风机关闭; 2.防烟防火调节阀,常开,70度关闭,同1,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间; 280°的防火阀 排烟防火阀,280度熔断关闭,常开,输出电讯号,这种和70°的防火阀(1)相似(价格也相同),只是熔断温度不同,一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处,烟气温度超过280度时自动熔断关闭,可连锁关闭排烟风机。
2012-05-25 14:55:11
-
按防烟防火阀套用定额。价格按市场价
2012-05-25 14:48:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看