jiazhichang 2012-05-25 16:50:23 | 河北省 安装算量GQI | 1612查看 36回答
在GQI2011中,BV3*4的线路,穿管规格为PC20,沿地面敷设,为何遇插座生成了两根立管?
在GQI2011中,一道BV3*4的线路,穿管规格为PC20,沿地面敷设,遇插座上返处默认生成了两根立管,怎么解决?
全部回答
(36)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳有几根水平管就有几根小立管
2012-05-26 05:18:28
-
删除一根立管即可
2012-05-25 16:57:00
-
选择立管,删除
2012-05-25 17:09:26
-
最末端的是一根管,中间的都是两根!你要真不想要的话,删除立管就行了
2012-05-25 17:27:58
-
一个插座正常是两根立管
2012-05-25 18:15:58
-
进来学习一下的
2012-05-25 18:17:03
-
进来学习学习
2012-05-25 18:23:59
-
一个插座就是两个立管吧,多的话可以删一个
2012-05-25 17:50:57
-
插座默认生成两个立管啊。。。末端的也是默认生成一根...中间的只想留一根只有选择删除
2012-05-26 10:05:37
-
在三维显示里面删除一根就是了!
2012-05-26 12:48:44
-
来学习下的,谢谢。
2012-05-26 11:50:42
-
地下室外剪力墙排水管钢性套管由于设计原因标高未修改好(好几天了)影响进度,钢筋施工员向甲方代表要求先封板浇筑,后再钻孔,(套管大小150~250)得到承认可以(没书面文件),请问这种做法可以吗?对结构影响大吗?如果这样做,以后要怎么样封堵。
2012-05-26 14:17:18
-
是两根立管就对
2012-05-26 14:29:19
-
最末端的是一根立管,中间的有的是两根、有的是三根、四根,视情况而定了
2012-05-26 21:27:30
-
自动生成的一般都不会错的,不过也要检查如果是最后一个插座生成了两根,就要手工删除了一根了。
2012-05-26 22:49:11
-
没错呀。一个插座就是要两根立管!
2012-05-25 16:59:25
-
最末端的插座才是一根立管
2012-05-25 17:01:01
-
去参加培训班学习吧!
2012-05-25 18:49:23
-
是两根立管嘛,一根进一根出。
2012-05-25 19:09:37
-
是选择识别吧,如是和其它插座串联的那一定是两根立管,如是单独一个插座那就删除一根即可
2012-05-25 17:56:29
-
生成的对,应该是两根,最后一个插座才生成一个立管
2012-05-25 19:50:48
-
走地面上翻的插座中间的两根线,最末端的一根线。 走顶下翻的插座也可以这样,但我们这里一般都是考虑一根线,但是上面得计算一个过线盒。
2012-05-25 20:38:05
-
插座回路上面的插座除了最后一个插座是一根立管外其它的都是2管立管。
2012-05-25 19:33:26
-
主要看你选的工艺了,走地面中间的插座是两根线一进一出,最末端的一根线。 走顶棚插座也可以同样但也可以考虑一根线,上面得计算一个过线盒。
2012-05-25 21:15:36
-
长知识了 谢谢
2012-05-25 22:15:25
-
学习的,谢谢
2012-05-25 19:50:59
-
多看看教学视频,学习下。
2012-05-25 22:36:32
-
一根管道两根立管
2012-05-25 22:43:34
-
进来看下,学习了!
2012-05-25 21:33:49
-
图纸设计的时候,考虑的是这些电力设备或灯具,可能存在的串联在一条线路上(那么如果是放在中间位置的灯具,那么它的两侧肯定都有线的接入啊,这样肯定就有两根立管。如果这个灯具是本线路串联的最后一盏灯具,那么它就只有一根立管)。其实也就是,一条串联线路上,只有最后一盏灯具是一根立管的。朋友,懂了吗?
2012-05-26 10:46:17
-
游客,来学习观摩.
2012-05-26 14:49:17
-
线路中间的插座是两根管,末端的插座是一根管。。。。视情况而定。
2012-05-26 15:01:05
-
线路中间的生成为两个立管,这是正常的,要是末端也是两个的话,就有点不正常了。
2012-05-26 15:03:05
-
进来学习一下!!!
2012-05-26 20:33:35
-
会自动生成立管的
2012-05-26 22:13:23
-
插座就是两个立管,你需要一根的话,你可以删除一根就行了
2012-05-27 21:21:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看