realfox@126.com 2012-05-25 17:28:52 | 陕西省 其他专业 | 1351查看 1回答
GGJ11基础层构造柱钢筋问题
结构类型:砖混结构(二级抗震六度设防)七层(筏板基础、无地下室) 构造柱:从基础至屋面均为76个。构造柱纵筋为4B12,箍筋为A6@100/200 基础层层高为—5.02m,1——7层层高均为2.8m 在 钢筋抽样软件GGJ11绘制完成之后进行汇总计算,在钢筋汇总统计表中: 1、基础层构造柱B12钢筋只有0.4T;手动计算基础层构造柱B12量为1.5T左右————基础层构造柱高度为5m(4B12共76个柱) 2、2——7层每层构造柱B12钢筋均在0.9T左右;与手动计算结果基本相符。 问题:在相关问题中搜索,给出的答案是:基础层只计算构造柱插进,纵筋是算到首层里面的,在绘图界面查看的确只有箍筋和插筋(但是箍筋的量连1/4都不到)。 在报表中查看首层和基础层构造柱纵筋的总量仍是1.3T左右,在报表中构造柱基础到顶层的钢筋总量是6.7T左右,仍然不含基础层纵筋;手动计算构造柱B12总量为7.8T左右。 本人还做过尝试:将构造柱一次画上去基础层构造柱包含纵筋、插筋、箍筋,然后将工程设置不进行任何改动,只讲基础层构造柱图元删除、再将定义的构建删除,重新定义构造柱画上之后就只有插筋和箍筋,而且箍筋的量变少了很多。 谁知道这是什么原因??
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您好,基础层计算的只有插筋和箍筋,纵筋的话是计算在首层里面的。您可以从刚进明细表中看见集体的数值。 基础层的插筋就是基础层的纵筋。
2012-05-28 09:52:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看