给排水热水管保温层做法工程量计算问题
图纸说明:2.保温材料采用橡塑管壳,热水管保温厚度30mm;防结露给水管保温厚度为10mm;保护层采用玻璃布缠绕,外刷二道调和漆,排水管采用15mm厚石棉灰胶泥,外缠玻璃布,刷调和漆二道。做法见国标03S401. 问题:1、请问是不是所有的室内外热水管(水平管及立管)都需要计算橡塑管壳,工程量计算是怎么计算,大概材料价格是多少?
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、所有的室内外热水管(水平管及立管)都需要计算橡塑管壳,工程量按管道外径加保温层厚度为直径计算出来的体积数减去按管道外径为直径计算出来的差,保护层按照保温层外径计算:100*((3.14*(0.02+0.03)/2^2-3.14*(0.2/2)^2) 。 2、材料价格要根据当地造价管理总站公布的为准进行材料调差
2012-05-25 23:11:08
-
楼上说法很好
2012-05-25 23:46:52
-
同意2楼的说法
2012-05-26 06:33:58
-
1楼回答的很好
2012-05-25 23:37:11
-
管道保温体积=管子长度*(管子外径+保温厚度)*3.14*保温厚度
2012-05-25 23:38:15
-
支持1楼是说法
2012-05-25 23:41:25
-
支持一楼的说法。
2012-05-26 00:23:21
-
管道保温体积=管子长度*(管子外径+保温厚度)*3.14*保温厚度 价格按市场价计算
2012-05-25 23:16:30
-
管道橡塑管壳的体积=管子长度*(管子外径+1.033*保温厚度)*3.14*1.033*保温厚度,橡塑管壳大盖1000元/立方米
2022-01-14 15:35:06