    图纸上没有显示安装排水管阻火圈,做预算时要算吗?我做的是高层住宅 排水管用的是PVC,是不是就不用设计阻火圈了
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图纸上没有显示安装排水管阻火圈,做预算时要算吗?我做的是高层住宅。排水管用的是PVC,是不是就不用设计阻火圈? 如果图纸上没有显示安装阻火圈,那你应该看看施工总说明是不是参照相关规范或图集施工,按规范要求高层建筑采用UPVC管材必须使用阻火圈的。与UPVC管是否阻燃无关。加阻火圈是防止火灾时延管道蔓延到上层。如果都没有明确那就不算。

    2012-05-25 23:23:07 

  • 要算的,一般总说明里也会说明。

    2012-05-26 00:30:18 

  • 同意1楼的说法

    2012-05-26 06:40:26 

  • 看设计说明,PVC管材必须使用阻火圈,(高层)

    2012-05-26 08:38:48 

  • 依据GB50015《建筑给水排水设计规范》4.3.11条建筑塑料给排水管道穿越楼层、防火墙、管道井井壁时,应根据建筑物的性质,管径和设置条件以及穿越部件防火等级要求设置阻火装置。 条文解释: 建筑塑料排水管穿越楼层设置阻火装置的目的是防止火灾蔓延,是根据我国模拟火灾试验和塑料管道贯空孔洞的防火封堵耐火试验成果确定。其设置条件为: 1 高层建筑立管穿越楼层时; 2 管径:外径大于等于110mm时; 3 设置条件:立管明设,或立管虽暗设但管道井内是隔层防火封隔; 4 横管穿越防火墙时; 5 设置位置:明设立管的穿越楼板处的下方,支管接入立管穿越管道井壁处,横管穿越管道井壁处,横管穿越防火墙的两侧。 如管道井内每层楼板有防火分隔,则可不必设置。管窿的楼层分隔如是楼板亦可不装阻火装置。 二、 根据CJJ/T29-1998《建筑排水UPVC塑料管道工程应用规程》的要求,高层建筑和有防火要求其他建筑的下列部位应设置阻火圈:1.明敷管道的立管管径大于等于110mm时,在楼板贯穿部位应设阻火圈。2.明敷管道的横支管与暗设立管相连接的贯穿墙体部位应设置阻火圈。3.横管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体两侧均应设置阻火圈。4.排水通气管穿越上人屋面或火灾时作为疏散人员的屋面,应在屋面板底部设置阻火圈。5.阻火圈的耐火极限应不小于安装部位建筑的构件的耐火极限。 三、GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》5.2.4条高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。 不过,现在高层一般施工中排水立管都设阻火器(50以上都有)

    2012-05-26 09:00:25 

  • PVC管材必须使用阻火圈

    2012-05-25 23:27:36 

  • 楼上说法很好

    2012-05-25 23:46:18 

  • 1楼回答的很好

    2012-05-25 23:35:55 

  • 支持1楼是说法

    2012-05-25 23:40:05 

  • 高层建筑,PVC管材如果是明装管道,必须使用阻火圈

    2012-05-26 08:41:50 